Elektroničko upravljanje i regulacija u sustavima grijanja
Neznam zašto je problem 
Na zahtjev mnogih evo nastavimo ovdje sa pričom o senzorima; uvjetima i realizacijom upravljanja u navedenim sustavima. Na elektroničkom forumu DS18s20 ja ću nastaviti priču i prikaz nekoliko inovativnih sklopova sa navedenim senzorom 
ps. i nedajmo da izgubimo čovjeka !!!!
|
|
|
05.03.2012., 16:01
|
#3
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2009.
Postova: 2,140
|
Quote:
bob4 kaže:
|
OK jedva sam te našao  , trebao budem za tjedan dana nešto takvo, slično, znam da davim, ali takav sam ja  .
Na spremniku imam njegovo upravljanje za solarni sustav, ali ja to moram udružiti s centralnim na drva
( koji sam ja s tim papagaj postao,  ) a nisam

|
|
|
05.03.2012., 20:15
|
#4
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,043
|
Čiju regulaciju za solar imaš. Tekst ili slika (ali pazi rezoluciju  )
|
|
|
05.03.2012., 20:53
|
#5
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2009.
Postova: 2,140
|
Quote:
bob4 kaže:
Čiju regulaciju za solar imaš. Tekst ili slika (ali pazi rezoluciju  )
|
Kao prvo ti pazi na tu svoju glavu i ne treskaj toliko s njom po zidu  pa trebala bude i tebi i meni i mnogima.
Kao drugo ovo je forum koji ima cilj da pomaže i širi znanje, a moje pisanje nije nikakvo reklamiranje, mi svi zajedno moramo da bi rasprava bila kvalitetna navoditi kvalitetne primjere iz prakse ili asortimana na tržištu, kao i dobra tehnička tuđa rješenja.
Dakle da ti odgovorim konkretno: kupio sam solarni spremnik proizvodnja Austria Email. Na spremniku je ugrađen solarno termički regulator SDR 2, a ispod njega je komplet solarna pumpa s spojnim elementima sigurnosnim ventilom itd.
Ako si več spomenuo rezoluciju slike reci ti lijepo meni što razabireš na mojem friškom avataru - dam ti i odgovor - ništa.
Kako bi bilo da ja postavim takvu elektro shemu pa da vidim mudrijaša koji ju bude analizirao i po njoj nešto napravio. Za normalne ljude slika mora biti jasna informacija koja govori više nego 1000 riječi.
Onoga trena kad budem trebao postaviti takvu fotografiju ja ju budem postavio, pa da se svi postave na glavu.
Dobio sam crveni karton prošle godine i nije mi kruna pala s glave.
Smatram da slika mora biti tolike rezolucije da može jasno prenijeti potrebnu informaciju ili poruku.
Reklama ima pun kufer i mi se ne bunimo, a zasigurno nekog vraga doprinosimo našim sudjelovanjem na ovom forumu, stoga neka se zakopaju ratne sjekire zauvijek.
Srdačan pozdrav 
|
|
|
05.03.2012., 21:35
|
#6
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,043
|
Odlično, sve mi je jasno....
Regulator u lijepoj crvenoj boji (i uputa na 30 strana OK). Imaš i mjerenje dobivene energije (super)....
A tvoju shemu sam uspio isprintati na A4 formatu.... i nešto se ipak prepoznaje
|
|
|
05.03.2012., 21:55
|
#7
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2009.
Postova: 2,140
|
Quote:
bob4 kaže:
Odlično, sve mi je jasno....
Regulator u lijepoj crvenoj boji (i uputa na 30 strana OK). Imaš i mjerenje dobivene energije (super)....
A tvoju shemu sam uspio isprintati na A4 formatu.... i nešto se ipak prepoznaje
|
Tako je prijatelju, a evo mikroskopom malo vidljivije sheme
Srdačan pozdrav 
|
|
|
07.03.2012., 07:13
|
#8
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 5,146
|
PLUS
Pumpa koja ti je iznad spremnika i gura vodu prema spremniku i prema kotlu , može ti nagurati hladnu vodu u radijatore , ako pumpa grijanja ne radi.Stavi tamo nepovratni ventil.
Da si označio pumpe sa P1, P2 i s lično znao bi na koju pumpu mislim, ovako vježbaj vijuge.
Ne vidim ni sa povećalom miš ventil u krugu grijanja , a taj ventil ( njegov motor ) je zapravo glavna fora , ako imamo ekipu elektronićara kao tehničku podršku.
|
|
|
07.03.2012., 08:59
|
#9
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,043
|
Učim i ja pomalo;
Pitanje !!!!
Druga pumpa s lijeva na desno , zajedno s trokrakim ventilom i onim iznad (nepovratni?) služi SAMO za recirkulaciju sanitarne vode????
|
|
|
07.03.2012., 11:22
|
#10
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 5,146
|
Quote:
bob4 kaže:
Učim i ja pomalo;
Pitanje !!!!
Druga pumpa s lijeva na desno , zajedno s trokrakim ventilom i onim iznad (nepovratni?) služi SAMO za recirkulaciju sanitarne vode????
|
Dva koraka desno , dobro.
Onda korak lijevo , dobro
E sad si u sred minskog polja, deja vu.
Da ta pumpa samo recirkulira vodu, i taj troputni miš ventil (trokraki po tvojoj nomenklaturi ) isto ima jebeno važnu zadaću . On ako pobudali imaš sprženo dijete ili spaljene oči.
On uzima hladnu vodu iz vodovoda i miješa je sa vrelom vodom ( 90 C ) i to u realnom vremenu sa odzivom od sekunde ????.
Dakle ta mala pumpa za cirkulaciju radi stalno na nekom malom gasu ili se povremeno pali , svakih 15 minuta i radi minutu, tolko da malo promulja vodu i sad neki senzor temperature prati tu vodu neposredno iza miš ventila.
Nakon sat dva se ta voda ohladi jer su tu i neki hladni zidovi i gubici u njima , senzor kaže zima mi je otvaraj ventil , i ovaj se otvori , ali se ne događa ništa , jer voda ne ulazi u cijevi jer sve dobro dihta i nitko ne troši vodu .
Integrator u PID regulatoru kaže ja otvorio , a senzor kaže meni zima , i tako se njih dva svađaju , a miš ventil se sve više otvara .
I sad ti dođeš lijepo pod tuš navikao da voda ima 42 C , ono milina , pustiš puni mlaz , a ono dum 90 C po očima.
U varijanti koju je PLUS nacrtao nije taj najgori slučaj zato što njemu sanitarna voda cirkulira u spremnik pa će stvar raditi obrnutom logikom senzor temperature će reći dobijam toplu vodu iz spremnika , toplo mi je otvaraj hladnu vodu , ali ona ne ulazi u sustav jer nema potrošnje vode pa hladna voda ne može ući.
A solarno i dalje zagrijava spremnik koji se može sav nekontrolirano pregrijati i imati u cijevima par litara vrele vode.
Ja sam opisao dva ekstremna scenarija , koji su vjerojatni.
Zadnje uređivanje ramzay : 07.03.2012. at 11:34.
|
|
|
07.03.2012., 12:03
|
#11
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2009.
Postova: 2,140
|
U pravu ste prijatelji ali ja ne stignem biti brži
Quote:
ramzay kaže:
PLUS
Pumpa koja ti je iznad spremnika i gura vodu prema spremniku i prema kotlu , može ti nagurati hladnu vodu u radijatore , ako pumpa grijanja ne radi.Stavi tamo nepovratni ventil.
Da si označio pumpe sa P1, P2 i s lično znao bi na koju pumpu mislim, ovako vježbaj vijuge.
Ne vidim ni sa povećalom miš ventil u krugu grijanja , a taj ventil ( njegov motor ) je zapravo glavna fora , ako imamo ekipu elektronićara kao tehničku podršku.
|
Ne stignem biti tako jako brz ali sad sve vidite i sve znate zar ne 
|
|
|
07.03.2012., 15:20
|
#12
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,043
|
Dali na takvim mjestima (sanitarna voda) zadovoljavaju po kvaliteti, točnosti i cijeni termostatski troputi miš ventili ????
|
|
|
07.03.2012., 16:43
|
#13
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 5,146
|
Quote:
bob4 kaže:
Dali na takvim mjestima (sanitarna voda) zadovoljavaju po kvaliteti, točnosti i cijeni termostatski troputi miš ventili ????
|
U principu da , zadovoljavaju , i ja ih stavljam po sistemu brigo moja pređi na drugoga , odnosno odgovornost prebacujem na ESBE VTA 320, iako bih jednog dana na ispitnoj liniji rado vidio jedan motorni ventil tog tipa.
|
|
|
07.03.2012., 16:45
|
#14
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 5,146
|
Plus tak nekak je izgledala i dokumentacija iz Černobila , sjećam se nekih nacrta.
|
|
|
07.03.2012., 17:40
|
#15
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2006.
Postova: 2,432
|
Quote:
ramzay kaže:
Plus tak nekak je izgledala i dokumentacija iz Černobila , sjećam se nekih nacrta.
|
ili mozda na Komsomolec-u
__________________
u jednostavnosti je genijalnost al to je samo moje misljenje
|
|
|
08.03.2012., 06:08
|
#17
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2008.
Postova: 43,039
|
Postoji li neki razlog zasto se ovdje prica o shemama centralnog i kako sve spojiti ako je tema:
"Elektroničko upravljanje i regulacija u sustavima grijanja".
  ?
|
|
|
08.03.2012., 07:49
|
#18
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,043
|
Najvjerojatnije postoji 
|
|
|
08.03.2012., 08:22
|
#19
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2008.
Postova: 43,039
|
Quote:
bob4 kaže:
Najvjerojatnije postoji 
|
Pa neka onda to netko objasni....jer je tema elektronsko / automatizirano upravljanje. A to je ozbiljna i siroka tema sama po sebi a mi do sada pricamo o nepovratnim ventilima izmedju pumpe i spremnika....
|
|
|
08.03.2012., 22:21
|
#20
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2008.
Lokacija: tuzla
Postova: 568
|
Quote:
ramzay kaže:
Dva koraka desno , dobro.
Onda korak lijevo , dobro
E sad si u sred minskog polja, deja vu.
Da ta pumpa samo recirkulira vodu, i taj troputni miš ventil (trokraki po tvojoj nomenklaturi ) isto ima jebeno važnu zadaću . On ako pobudali imaš sprženo dijete ili spaljene oči.
On uzima hladnu vodu iz vodovoda i miješa je sa vrelom vodom ( 90 C ) i to u realnom vremenu sa odzivom od sekunde ????.
Dakle ta mala pumpa za cirkulaciju radi stalno na nekom malom gasu ili se povremeno pali , svakih 15 minuta i radi minutu, tolko da malo promulja vodu i sad neki senzor temperature prati tu vodu neposredno iza miš ventila.
Nakon sat dva se ta voda ohladi jer su tu i neki hladni zidovi i gubici u njima , senzor kaže zima mi je otvaraj ventil , i ovaj se otvori , ali se ne događa ništa , jer voda ne ulazi u cijevi jer sve dobro dihta i nitko ne troši vodu .
Integrator u PID regulatoru kaže ja otvorio , a senzor kaže meni zima , i tako se njih dva svađaju , a miš ventil se sve više otvara .
I sad ti dođeš lijepo pod tuš navikao da voda ima 42 C , ono milina , pustiš puni mlaz , a ono dum 90 C po očima.
U varijanti koju je PLUS nacrtao nije taj najgori slučaj zato što njemu sanitarna voda cirkulira u spremnik pa će stvar raditi obrnutom logikom senzor temperature će reći dobijam toplu vodu iz spremnika , toplo mi je otvaraj hladnu vodu , ali ona ne ulazi u sustav jer nema potrošnje vode pa hladna voda ne može ući.
A solarno i dalje zagrijava spremnik koji se može sav nekontrolirano pregrijati i imati u cijevima par litara vrele vode.
Ja sam opisao dva ekstremna scenarija , koji su vjerojatni.
|
G. @ramzay
Vasa diskusija je u redu u slucaju postavljanja elektronskog regulatora sa troputim ventilom sa el pogonom i senzorima na recirkulaciji.
Ali tu je zamisljen jednostavni termostatski troputi ventil 1/2" sa temp. 38C, a rec. pumpu treba da pokreće jedan cijevni termostat postavljen u zoni potrošnje (30C) u kombinaciji sa vremenskim uklopni sat. Sa ovom jeftinom kombinacijom "Nema sprženog djeteta" i nema spaljenih očiju".
Nepovratni ventil obavezno mora da bude na recirkulacionom vodu, a i pumpu bih ja tu stavio
Pozdrav ......